		| Автор | 
		Сообщение | 
	
	
		Assan111
 
 
  Зарегистрирован: 03.08.2009 Сообщения: 24
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Вт Дек 13, 2011 4:14 am    Заголовок сообщения: Как перейти от точки росы к влажности газа | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Здравствуйте!
 
 
Имеется природный газ. Состав известен (в основном, естественно, метан). Известно, что "Фактическая точка росы (по влаге) за период эксплуатации составила минус 40 гр. С и ниже при Р от 5,8 до 6,2 МПа".
 
 
Как рассчитать влажность этого газа?
 
 
Заранее спасибо! | 
			 
		  | 
	
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Flointer Site Admin
 
  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 382
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Вт Дек 13, 2011 5:56 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Посмотрите вот эту книжку Нестеренко-Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха.
 
 
Я понимаю, что здесь все ориентировано на воздух. Но тепловлажностные процессы - тут описаны лучше всего.
 
 
По поводу вашей задачи...Если состав известен, то в нем обычно как раз и указывается количество влаги...
 
 
Интересен вопрос, откуда вылезла необходимость решать такую задачу? | 
			 
		  | 
	
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Assan111
 
 
  Зарегистрирован: 03.08.2009 Сообщения: 24
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Дек 14, 2011 4:19 am    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Книгу скачал, обязательно посмотрю, спасибо!
 
Количество влаги не указано, только точка росы.
 
Содержание влаги необходимо знать для подбора оборудования. | 
			 
		  | 
	
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Assan111
 
 
  Зарегистрирован: 03.08.2009 Сообщения: 24
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Дек 14, 2011 5:06 am    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Оказывается всё очень просто...
 
 
Есть ГОСТ 20060-83 "Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги".
 
 
Там простая формула и таблица.
 
 
СССР всё-таки много чего полезного оставил и Гарант тоже хорошая штука. | 
			 
		  | 
	
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		Flointer Site Admin
 
  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 382
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Дек 14, 2011 5:20 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| Спасибо за информацию...рад что нашли решение. ГОСТ обязательно выложу на основной сайт. | 
			 
		  | 
	
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		 |