				|  Добавлено: Чт Май 05, 2011 6:30 pm    Заголовок сообщения: расчет системы водяного отопления |   |  
				| 
 |  
				| строя аксонометрию системы отопления разделяем ее по участкам и для этого участка нужна тепловая нагрузка и длина участка. как определить тепловую нагрузку участка и его длину??? |  | 
	
		| Вернуться к началу |  | 
	
		|  | 
	
		| Flointer Site Admin
 
 
 Зарегистрирован: 25.04.2008
 Сообщения: 382
 
 
 | 
			
				|  Добавлено: Чт Май 05, 2011 8:41 pm    Заголовок сообщения: |   |  
				| 
 |  
				| если вы строите аксонометрическую схему - значит количество отопительных приборов которые вы собираетесь устанавливать известно. А количество отопительных приборов выбирается в зависимости от площади помещения и теплопотерь этого помещения. Длина участков на схеме выбирается схематически, так как это схема. Либо если нужно точно - оттаклкиваемся от разводки в помещении. Я бы поступал так! |  | 
	
		| Вернуться к началу |  | 
	
		|  | 
	
		| postt 
 
 
 Зарегистрирован: 05.05.2011
 Сообщения: 3
 
 
 | 
			
				|  Добавлено: Пт Май 06, 2011 12:18 pm    Заголовок сообщения: |   |  
				| 
 |  
				| сначала я рассчитал теплопотери комнат в здании. потом число отопительных приборов(конвекторов) для каждой комнаты. построил аксонометрию со всеми вентилями кранами. потом мне необходимо произвести гидравлический расчет системы отопления. а для этого мне нужно разбить мою систему отопления на участки у которых какая то нагрузка и длина. Откуда до куда берется эта длина????
 (если от прибора до прибора то как найти его тепловую нагрузку)
 я первоначально предполагал что длина участка это длина трубопровода в комнате и соответственно тепловая нагрузка участка будет соответствовать теплопотерям комнаты...
 с этим гидравлическим расчетом перерыл кучу книг никак не разберусь
 |  | 
	
		| Вернуться к началу |  | 
	
		|  | 
	
		| Flointer Site Admin
 
 
 Зарегистрирован: 25.04.2008
 Сообщения: 382
 
 
 | 
			
				|  Добавлено: Пт Май 06, 2011 8:06 pm    Заголовок сообщения: |   |  
				| 
 |  
				| не пойму, зачем вы хотите посчитать тепловую нагрузку по участкам?? а гидравлический расчет - берем источник (у вас судя по всему котел) и дальше считаем постепенно трубопровод...дошли до развилки - посчитали сопротивление ответвления одного и второго - посмотрели какое больше, такое и должен создавать насос при подаче от котла чтоб продавить всю систему...так по участкам посчитаете весь трубопровод. 
 вобщем если на пальцах объяснять, то где-то примерно так...на крайняк..посмотрите пример какого нить проекта котеджа..таких думаю полно в нете...
 |  | 
	
		| Вернуться к началу |  | 
	
		|  | 
	
		| Flointer Site Admin
 
 
 Зарегистрирован: 25.04.2008
 Сообщения: 382
 
 
 |  | 
	
		| Вернуться к началу |  | 
	
		|  | 
	
		| postt 
 
 
 Зарегистрирован: 05.05.2011
 Сообщения: 3
 
 
 | 
			
				|  Добавлено: Сб Май 07, 2011 6:11 am    Заголовок сообщения: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Flointer писал(а): |  	  | не пойму, зачем вы хотите посчитать тепловую нагрузку по участкам?? а гидравлический расчет - берем источник (у вас судя по всему котел) и дальше считаем постепенно трубопровод...дошли до развилки - посчитали сопротивление ответвления одного и второго - посмотрели какое больше, такое и должен создавать насос при подаче от котла чтоб продавить всю систему...так по участкам посчитаете весь трубопровод. 
 вобщем если на пальцах объяснять, то где-то примерно так...на крайняк..посмотрите пример какого нить проекта котеджа..таких думаю полно в нете...
 | 
 
 Теловая нагрузка необходима для расчета массового расхода а он соответственно нужен для определения диаметра труб на каждом участке(предварительное значение)
 далее по расчетам
 1) гидравлическое сопротивление каждого участка в первом приближении
 2) полное сопротивление главного полукольца
 3) величина среднего сопротивления главного полукольца (Rср)
 4) по Rср и расходу уточняем диаметр труб
 5) гидравлическое сопротивление на участках
 6) циркуляционное давление в системе и давление от естественной конвекции сравниваем их для того чтобы определить нужен нам в системе циркуляционный насос или нет
 |  | 
	
		| Вернуться к началу |  | 
	
		|  | 
	
		| Natkalka 
 
 
 Зарегистрирован: 20.03.2016
 Сообщения: 15
 Откуда: Rossiya
 
 | 
			
				|  Добавлено: Вт Мар 29, 2016 3:03 pm    Заголовок сообщения: расчет системы водяного отопления |   |  
				| 
 |  
				| есть у кого нибудь тепловой расчет котла ТГМЕ-464 Е-500-13,7-560-ГМ или подскажите где взять 